29****@qq.com 2012-09-30 09:25:02 | 北京市 其他专业 | 6217查看 1回答
有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率是如何规定的
各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开,从任一绑扎接头中心至搭接长度的1 . 3 倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率是如何规定的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度11 的1 . 3 倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,应符合下列规定:( 1 )受拉区不得超过25 % ;
( 2 )受压区不得超过5%绑扎接头中钢筋的横向净距,不应小于钢筋直径d 且不应小于25mm。
焊接骨架和焊接网在构件宽度内,其接头位置应错开。在绑扎接头区段l 内,受力钢筋截面面积不得超过受力钢筋总截面面积的50 %。
注;1 .采用绑扎骨架的现挠柱,在柱中及往与基础交接处,当采用搭接接头时,其接头面积允许百分率,经设计单位同意,可适当放宽.
2 .绑扎接头区段l 的长度范围内,当接头受力钢筋截面面积百分率超过规定时,应采取专门措施