29****@qq.com 2012-09-30 09:53:58 | 北京市 其他专业 | 758查看 1回答
预制钢筋混凝土框架结构构件安装时柱子接头处的正确做法?
None
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳( 1 )边柱、角柱及封顶柱的节点处,梁或柱主筋的搭接锚固长度和焊缝,必须满足设计图纸和抗震规范的要求口顶层边角柱接头部位梁的上铁除与梁的下铁搭接焊牢,其余上铁要与柱顶预埋锚固筋焊牢。柱顶锚固筋应对角设置、焊牢。
( 2 )节点区混凝土的强度等级宜比柱身混凝土的强度等级提高。在上层结构安装前应将柱子接头部位施工完毕。
节点区接头现挠混凝土(接缝)强度未达到设计要求时不得安装上层的结构构件。当设计无要求时,混凝土的强度应大于IOMPa
或有足够的支承,才许吊装上层的结构构件。施工过程中混凝土的强度控制应以同条件试块为依据。
柱下端的后浇混凝土可在上一层梁、柱或再上一层的柱吊装完后再进行浇筑,
柱接头捻缝用千硬性棍凝土,采用重量比为1 : 1 : 1 的干硬性豆石混凝土,宜用浇筑水泥配制水灰比控制在。.3 ,其强度一般应比柱身棍凝土强度大MPa2012-09-30 09:53:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看