    柱基础箍筋软件默认是两根 可在设置中进行修改,其余基础层箍筋在上一层,有地下室的在地下室层 无地下室的在首层显示

    2012-10-07 15:45:09 

  • 这个是拄是埋在基础里面,软件默认是2根箍筋

    2012-10-02 14:54:13 

  • 这个是因为软件计算设置里默认的是:柱基础锚固区只计算外侧箍筋的,而且柱箍筋在基础内的间距默认是500. 你的图示也是两道外侧箍筋。