• 剪力墙垂直加强筋的间距或根数在软件里是怎么计算的

    剪力墙为2排筋,其中外侧钢筋每间隔一根为层高1/3,在《其它钢筋》中定义输入垂直加强筋,为什么算出的根数悬殊太大,墙身垂直筋为32根,而加强筋才4根,怎么设置它的间距或根数呢?

    问题补充:墙身垂直筋32根是对的。加强筋也应该是16根才对。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义剪力墙时,在其它钢筋里输入

    直筋

    其它钢筋

    答疑解惑

    2012-10-02 17:21:32 

  • 剪力墙为2排筋,其中外侧钢筋每间隔一根为层高1/3,在《其它钢筋》中定义输入垂直加强筋,为什么算出的根数悬殊太大,墙身垂直筋为32根,而加强筋才4根,在“其它钢筋”中去设置它的间距就行了。

    2012-10-02 15:14:08 

  • 软件没有这个功能吧,直接自己手动输入根数就行了。

    2012-10-02 15:52:49 

  • 其它钢筋中编辑的钢筋,相应的数据也是要软件的,如B16-400,你检查一下输入是否正确。

    2012-10-02 15:12:58 

  • 墙身垂直筋32根是对的。加强筋,手算验证一下。如果确实错了,可以修改一下设置。

    2012-10-02 15:14:57 

  • 可能是你输入的加强钢筋间距有问题,你可以检查一下。

    2012-10-03 07:23:27 

  • 你好!你可以直接在剪力墙属性编辑的其它钢筋中输入加强筋的根数和规格。如图:

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-10-03 10:45:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题