• 初学请教:画剪力墙问题1

    广联达钢筋抽样软件GGJ2009自学手册第3.4.1.2条,“所有门窗洞口的位置,也需要绘制剪力墙,然后布置门窗和连梁。”3.4.2.1条,门窗洞口的定义,C1815窗口宽高分别为1800,1500,C1815窗台高度建筑标高为地面上900(结构面上1000),窗台为砌体。LL2-3高度为400。在定义窗洞口时,洞口宽度和洞口高度,分别填写1800,1500,离地高度,填写,900还是1000。假如定义为900,软件能默认为建筑标高900吗。 (1) 换句话说,对门窗洞口的定义,若洞口两侧均为剪力墙结构,窗台为砌体的,如何画图,将剪力墙全画过来后,洞口高度如何定义? (2) 对门窗洞口的定义,离地高度是按建筑标高,还是结构标高算?

    连梁

    钢筋抽样软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁下面的墙体一般是砌体墙,所以剪力墙只要画到连梁边就可以了。窗的离地高度按结构标高设定。