• 外脚手架的高度指什么

    1、外脚手架的单排和双排是怎样区分的? 2、其高度有15m以内、24m以内、30m以内、50m以内、70m以内,是指檐高还是指单层高度? 3、如果是指檐高,那只套一次还是每次都套? 4、我这工程是钢筋砼的,檐高是97.6m的,可定额中最才是70m以内的,我该怎样套?

    问题补充:5、我这工程33层高,97.6m的檐高,地下2层。地下至三层为钢管脚手架,总高16m。四层以上为导轨式整体提升架。这样我的钢管脚手架的高度是97.6m还是16m呢?如果是97.6m,那应该套那一项呢?定额最大为70m以内。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、外脚手架的单排和双排是怎样区分的? 回答:单排和双排具体的看定额了,按定额规定记取,现在基本上双排,因为不能留脚手眼,所以单排用的较少了 2、其高度有15m以内、24m以内、30m以内、50m以内、70m以内,是指檐高还是指单层高度? 回答:这个高度指的是檐口高度的 3、如果是指檐高,那只套一次还是每次都套? 回答:整个工程只套用一次 4、我这工程是钢筋砼的,檐高是97.6m的,可定额中最才是70m以内的,我该怎样套? 回答:如果定额有每增加××××米的定额子目,就先套用70m的,再套增加的定额;如果没有,就套用最接近的。 5、我这工程33层高,97.6m的檐高,地下2层。地下至三层为钢管脚手架,总高16m。四层以上为导轨式整体提升架。这样我的钢管脚手架的高度是97.6m还是16m呢?如果是97.6m,那应该套那一项呢?定额最大为70m以内。 回答:地下至三层套用钢管脚手架,高度按16m的套用定额子目;三层以上到97.6,套用(97.6-16=81.6m)的定额子目,如果定额有每增加××××米的定额子目,就先套用70m的,再套增加的定额;如果没有,就套用最接近的。

    2012-10-03 14:36:06 

  • 建议你看看定额说明就好

    2012-10-03 11:32:19 

  • 1、外脚手架的单排和双排是怎样区分的? 按照定额规定 分别计取; 2、其高度有15m以内、24m以内、30m以内、50m以内、70m以内,是指檐高还是指单层高度? 是指脚手架的搭设高度; 3、如果是指檐高,那只套一次还是每次都套? 只套用 一次; 4、我这工程是钢筋砼的,檐高是97.6m的,可定额中最才是70m以内的,我该怎样套? 套用70米之内的 然后再套用 每增加**米的定额子目项;

    2012-10-03 09:14:57 