• 电气安装的朋友,小弟这个问题实在无法解决,求助

    我在配电柜出来的回路中,“选择起点”设置回路,(如图),为什么自动选择的回路是走上面(绿色)这条线,这个长距离的。不会走下面短距离的。实际中这个配电箱的电缆肯定是走短距离到配电柜呀。

    配电箱

    问题补充:这个矩形一圈桥架是全连通的,我把上面那一段打断,不连接,“选择起点”软件选择的路径就会走下面短的线路,但是,我打断了,我的其他回路有改方向了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般情况下,软件会自动选择最短路径才对,你发现这个问题并关注说明你算量比较细心;

    出现这个情况,可以打断最长路径但是必须保持连接,软件就会选择下边,其余的应该不会受影响;

    如果感觉手影响,建议该回路采用其他方式处理,比如单独识别两端电缆导管,中间部分选择桥架配线。

    2013-12-24 13:15:49 

  • 安装最新版本软件即可,原来的版本有这种情况,最新版本已经解决了。

    2013-12-25 16:13:56 

  • 这个问题挺难啊,问问服务人员吧,是不是需要把设置里面改成按最短路径敷设啊