• 当框架梁截面高度为700时,11平法图集是如何要求设置构造钢筋或者抗扭钢筋的?

    当框架梁截面高度为700时,11平法图集是如何要求设置构造钢筋或者抗扭钢筋的?如故图纸平法标注中没表示抗扭或者构造钢筋,而梁是700高时改如何计算抗扭或者构造钢筋呢? 11图集是如何规定的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    700高的梁,每200高设一道路构造筋,直径14,拉筋直径同梁箍筋,拉筋间距为两倍非加密梁箍筋的间距。

    2012-10-03 17:25:45 

  • 按设计要求定义,设计没有要求时,出现的质量问题是设计的事情。

    2012-10-03 17:28:55 

  • 当框架梁截面高度为700时,11平法图集是如何要求设置构造钢筋或者抗扭钢筋的?如故图纸平法标注中没表示抗扭或者构造钢筋,而梁是700高时改如何计算抗扭或者构造钢筋呢? 11图集是如何规定的 当梁自板底到梁底高度超过450时就应设置侧面构造钢筋,如果一侧悬挑板或梁构件时,应设置受钮侧面纵筋,(具体是按构造还是受钮由设计人员确定)