• 清水湾项目电梯试运行施工技术资料之一

    清水湾项目电梯试运行施工技术资料之一
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

     范围

        本工艺标准适用于额定载重量5000kg及额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯安装试运行工程。

    2  施工准备

        2.1  设备要求:

        设备及其附属装置应有出厂合格证明。经全面检查,确认符合要求后,方可进行试运转。

        2.2  主要机具:

        摇表、万用表、直流电流表、卡钳表、转速表、温度计、对讲机、砣块等。

        2.3  作业条件:

        2.3.1  电梯安装完毕,各部件安装合格(开慢车后安装的部件除外)。

        2.3.2  机房、井道、轿厢各部位清理完毕。

        2.3.3  各安全开关、厅门锁功能正常。

        2.3.4  油压缓冲器按要求加油。

    3  操作工艺

        3.1  有说明书按说明书要求进行,一般按以下步骤进行:

    准备工作

    电气线路动作试验

    曳引电机空载试验

    慢速负荷试验

    快速负荷试验

    自动门调整

    平层调整

        3.2  准备工作:

        3.2.1  对全部机械电气设备进行清洁、吹尘,检查各部位的螺栓、垫圈、弹簧垫、双螺母是否齐备、紧固,销钉开尾合适。检查设备,元件完好无损,电气接点接触可靠,如有问题及时解决。

        3.2.2  全部机械设备的润滑系统,均应按规定加好润滑油。曳引机齿轮箱冲洗干净,加好齿轮油。

        3.2.3  油压缓冲器按规定加好液压油或机油。

        3.2.4  检查厅门的机锁、电锁及各安全开关是否功能正常,安全可靠。

        3.3  电气动作试验:

        3.3.1  检查全部电气设备的安装及接钱应正确无误,接线牢固。

        3.3.2  摇测电气设备的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,并做记录。

        3.3.3  按要求上好保险丝,并对时间继电器,热保元件等需要调整部件进行检查调整。

        3.3.4  摘掉至电机及抱闸的电气线路,使它们暂时不能动作。

        3.3.5  在轿厢操纵盘上按步骤操作选层按钮、开关门按钮等,并手动模拟各种开关相应的动作,对电气系统进行如下检查:

        3.3.5.1  信号系统:检查指示是否正确、光响是否正常。

        3.3.5.2  控制及运行系统:通过观察控制屏上继电器及接触器的动作,检查电梯的选层、定向、换速、截车、平层等各种性能是否正确;门锁、安全开关、限位开关等在系统中的作用;继电器、接触器、本身机械、电气联锁是否正常;同时还检查电梯运行的起动、制动、换速的延时是否符合要求;以及屏上各种电气元件运行是否可靠、正常,有无不正常的振动、噪音、过热、粘接等现象。对于设有消防员控制及多台程序控制的电梯,还要检查其动作是否正确