• 板负筋的布置?

    板单边标注负筋从内边伸出1000mm,深入支座长度是支座长度减去一个保护层再加上弯折部分,但是为什么布置到异形柱的时候钢筋的长度会变。而且计算规则也调整了,但是就是指计算负筋伸出长度和两个弯折为什么没有深入支座的长度呢?

    异形柱

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板单边标注负筋从内边伸出1000mm,深入支座长度是支座长度减去一个保护层再加上弯折部分,但是为什么布置到异形柱的时候钢筋的长度会变。选中此负筋,修改一下节点;计算规则也调整了,但是就是指计算负筋伸出长度和两个弯折为什么没有深入支座的长度呢?板筋遇柱上下层钢筋在软件中只计算锚固长度;

    2012-10-04 20:45:38 

  • 软件默认了,计算好,就可以

    2012-10-05 03:19:37 

  • 在软件中,支座负筋遇柱时默认的是按进行支座内锚固计算,够锚固长度就可以了。部位不同锚固长度值不同。

    2012-10-04 20:53:31 

  • 软件会自动计算锚固值,只要你定义的属性正确,绘制正确即可。

    2012-10-04 20:48:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题