户内接地母线工程量计算
测试卡利用-40*4镀锌扁钢 外露5cm 距地0.5m 共5处;预留接地体利用-40*4镀锌扁钢 L=1.5m 埋深1m 共6处。图上接地母线是画在地梁里的。 问题:户内接地母线工程量计算。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
接地母线(1.5+1)*6*1.039
2012-10-07 18:50:40
-
测试卡利用-40*4镀锌扁钢 外露5cm 距地0.5m 共5处;预留接地体利用-40*4镀锌扁钢 L=1.5m 埋深1m 共6处。图上接地母线是画在地梁里的。 户内接地母线工程量就按图示尺寸和说明去计算。
2012-10-05 07:36:19
-
户内接地母线工程量=水平长度+垂直段(1.0+0.05)*6
2012-10-05 07:40:03
-
图中所标的都可以用“户内接地母线”子目套入,从基础地梁底水平筋焊接处计算至测试卡处*5+基础地梁底水平筋焊接处计算至预留室外1.5M处*6计算长度;并按设计测试卡合及螺栓计算数量,套主材项输入即可。
2012-10-05 07:55:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看