♂綪┆朙♂℡ 2012-10-05 09:47:59 | 安徽省 安装 | 4357查看 2回答
基础接地平面图能算什么工程量
---MEB箱子接地-40*4镀锌扁钢 2根 ---重复接地-40*4 镀锌扁钢 ---MEB箱采用BYJ25穿PC25与PE PEN干线 接地线 金属管道 用电及配电设备外壳,设备管道,金属构件可靠连接。(这句画写在MEB箱画出的一条线上 线长11m) ---测试卡利用-40*4镀锌扁钢 外露5cm 距地0.5m 共5处; ---预留接地体利用-40*4镀锌扁钢 L=1.5m 埋深1m 共6处。 ---基础接地体利用地梁底部两侧主筋可靠焊接成闭合接地体(图上接地母线画在地梁里)。 ---电话网络接地 接地干线用BV-1*16 ---避雷引下线利用柱主筋 10处 女儿墙高10.5+室内外高差0.3=10.8 问题一:户内接地母线工程量计算。 问题二:这是基础接地平面图中MEB箱提供的信息,可以计算什么工程量吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础接地平面图能算: 1.整个建筑物的防雷接地网[工程量按地梁底下两边主筋及图所画出的连线计算长度*2]; 2.引下线[工程量按柱的外侧两角筋从地梁计算到女儿墙顶15CM*2*10计算]; 3.测试点[工程量按M8镀锌螺栓1*5套,测试卡箱1*5台,-40*4扁钢从地梁计算至首层的测试卡位置长度*5]; 4.MEB箱子接地线[用-40*4镀锌扁钢从地梁计算至MEB箱子位置长度*箱子数量计算工程量]; 5.外引预留接地体[用-40*4镀锌扁钢 从地梁计算至建筑外墙1.5m 处*6]; 6.金属管道接地线[用BYJ25穿PC25从地梁或地极引出点计算至各个设备的铁壳和就近管码长度*接点数量]; 7.电话网络接地[用BV-1*16从地梁或地极引出点计算至网络控制室或各梯间的网络机柜处壳长度*台数]; 等等,再仔细看图中还有无可以再计算的了。简直就是自己在做预算。
2012-10-05 12:33:50
-
别忘了,接地网测试哦!呵呵~~~
2012-10-05 16:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看