• 交房标准和工程做法是怎么看的??

    楼面做法: 1.8~10厚地砖铺实拍平、水泥擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平面层 3.30厚水泥砂浆找坡,最薄处不小于20厚 4.1.5厚水泥防水涂料,四周沿墙上翻300 5.刷基层处理剂一遍 6.钢筋砼楼板(1、2面层由业主二次装修完成) 交房标准: 所有房间:毛光地面。 请问这个做法和交房标准怎么结合着看,套价的时候应该怎么套??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际做了哪些 就计算哪些工程量,一般来讲 毛光地面 是不粘贴地砖的;

    2012-10-05 09:49:31 

  • 如果确定交房标准为毛光地面,一般为水泥地面.你上传的地面做法中: 1.8~10厚地砖铺实拍平、水泥擦缝; 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平面层 是不施工的,将第3项套一个水泥砂浆找平层子目即可.但第4项及第5项需要根据设计套一个防水子目计算的.

    2012-10-05 20:01:55 

  • 除去1、2两条其余都套(防水层、找平层)

    2012-10-05 09:58:39 

其他类似问题 查看更多