59****@qq.com 2012-10-05 17:59:39 | 湖北省 安装 | 910查看 2回答
法兰保温硅酸铝纤维板两层厚100,保护层玻璃丝布三层各层的工程量如何计算?
1、法兰分两层保温, V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N,第二层的怎么计算呢 2、保护层 S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N,这里的直径是法兰的外径吗,δ=100,还是用δ=50,直径用第二层的计算直径(D+2.1δ)呢? 请专业解答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、法兰分两层保温, V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N,第二层的怎么计算呢? 答将该表达式的D换成D+100即可。 V=π(D+100+1.033δ)×1.5(D+100)×1.033δ×1.05×N 2、保护层 S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N,这里的直径是法兰的外径吗,δ=100,还是用δ=50,直径用第二层的计算直径(D+2.1δ)呢? 答:这里的直径是法兰的外径 用δ=50,直径用第二层的计算直径(D+2.1δ)
2012-10-09 21:19:28
-
两层厚100,就是每层50厚。
2022-01-27 10:52:29