43****@qq.com 2012-10-06 13:56:36 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 8122查看 1回答
请问消防泵房需要安装Y型过滤器吗?
请问下各位老师。。 1、消防水泵房需要安装Y型过滤器吗 2、请问Y型过滤器一般安装在管道的什么地方? 3、请问Y型过滤器在预算中套什么定额啊,能不能套焊接法兰然后改主材呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.设计有要求的,即泵房平面图中有画的当然要安装。 2.Y型过滤器一般安装在管道的进水端。 3.Y型过滤器套用定额在:给排水/阀门项/Y型过滤器C8-2-88~C8-2-106子目,按口径取即可。
2012-10-06 16:23:20