ydfsufeng 2012-10-06 15:44:16 | 上海市 其他专业 | 702查看 6回答
板负筋问题
绿地云线内为跨板负筋,那么 图中,蓝色框内,左侧板负筋,是按总说明中的C8@200,伸出长度500布置吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用跨板受力筋定义计算。
2012-10-06 16:33:54
-
1.用板附加筋定义撒 2.可以单构件输入 其实都是一样的,要钢筋量准确,你只要把长度画对,型号标对那就没错了! 图中,蓝色框内,左侧板负筋,是按总说明中的C8@200,伸出长度500布置吗? 答:板底筋计算方式是:深入梁或剪力墙一半加板净宽 板面筋计算方式有几种:1种是双向布置(板净宽+2个弯钩)2种负筋+分布筋(图纸标注长度+2个弯钩)分布筋按设计说明计算。
2012-10-06 16:36:42
-
复:如果图纸没有标注,除根据图纸总说明或结构说明执行外,如果没有规定,其长度则按板短边净跨的四分之一下料合理!
2012-10-06 16:37:21
-
我认为设计有点问题:从图上看,蓝色框两侧的板面标高是一样的,那么C8@120这个负筋要通过蓝色框至左边挑700才符合常理。 总说明中的C8@200是指没有标注的负筋信息吧,那也不能用到你说的这儿,因为这儿根本就没有设计负筋,最好和设计沟通一下。
2012-10-06 16:50:58
-
不应该是500,应该是700,从说明中找是从支座中出来还是支座边出来,再进行设置。
2012-10-06 17:33:53
-
用跨板受力筋布置,伸出700
2012-10-06 17:51:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看