• 柱子在基础内有两根箍筋

    独立基础600高。 1、基础上布置柱子。我设置基础内有两根箍筋。汇总计算→查看钢筋三维,发现基础内有根箍筋。正常 2、图纸设计独立基础顶上偶700高拉梁,布置好拉梁→汇总计算、查看钢筋三维,发现从拉梁顶到独立基础底1300mm内只有两根箍筋。 请问怎么才能让:布置完拉梁后,从独立基础顶到底这个范围内有两根箍筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这样设置是不对的,这样的话拉梁顶到独立基础底1300mm的部分就是基础层,默认就是2根 正确的是把基础层标高设到独立基础顶,以上的可以设为-1层。这样就正确了

    2012-10-06 22:42:51 

点我,有新答案通知你哦