果子哥 2012-10-06 19:50:37 | 内蒙古自治区 土建 | 2875查看 1回答
柱子在基础内有两根箍筋
独立基础600高。 1、基础上布置柱子。我设置基础内有两根箍筋。汇总计算→查看钢筋三维,发现基础内有根箍筋。正常 2、图纸设计独立基础顶上偶700高拉梁,布置好拉梁→汇总计算、查看钢筋三维,发现从拉梁顶到独立基础底1300mm内只有两根箍筋。 请问怎么才能让:布置完拉梁后,从独立基础顶到底这个范围内有两根箍筋
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样设置是不对的,这样的话拉梁顶到独立基础底1300mm的部分就是基础层,默认就是2根 正确的是把基础层标高设到独立基础顶,以上的可以设为-1层。这样就正确了
2012-10-06 22:42:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看