-
rayallen 2012-10-06 20:47:24 | 四川省 其他专业 | 532查看 2回答
请问板筋的分布筋在第一层中是6.5@200第二层是6.5@150应该怎么在计算设置中设置。
另外四川09定额中要求钢筋包括了钢筋的搭接,在计算梁和柱时绑扎搭接肯定不能算,但是如果是单面焊接这个能算吗? 在计算板的时候有一个马凳筋的输入,我选的是三型,但是在输入数值的时候会叫你输入长度。L1的长度代表什么,我理解是板有多长它就应该是多长,那如果是这样的话,这个L1前期不是应该随板的变化而变化,那就没了一个固定的数了。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按底板各面层分别设置
2012-10-06 22:09:47
-
1、单面焊接这个能算的 2、理解正确,但是第三种马凳筋的长度不能大于1500,那样跨度太大,上部面筋不会保持平直状态
2012-10-06 22:48:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看