• 广联达安装算量问题

    广联达安装算量软件怎么不能识别块?块导入后不显示,但是在CAD中分解又乱码?该如何解决?而且轴线的编号要么不显示,要么都显示A。请教高手解决,谢谢!

    天正软件

    开关插座

    问题补充:这个是在天正软件里面转换过后导入的结果。整个图纸的建筑部分是块,直接导入广联达,建筑部分的图纸就不显示了,只显示管线,灯具、开关插座之类的也不显示。把图纸在天正里面分解后,插座下角带的数字就都变成乱码了,不分解的话广联达导入就不显示照个相灯具插座

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这个图纸存在几个可能:

    1、整个图纸全部是块,那就属于是加密图纸,需要进行分解,用天正CAD处理后再导入软件即可;

    2、仅图纸部分是块,可以切换到CAD草图,利用软件的分解块功能,把需要分解全部分解即可正常识别;

    3、如果仅仅管线是块,那不是CAD图纸块的问题,而是设计中一根线代表了多根CAD回路,造成了全部CAD回路都连接,所以选择任意一根线的时候,整个CAD先全部选中;这种情况处理方法:删除配电箱出来的那一段公共线,正常识别完毕,利用配电箱连管功能一下全部连接即可。

    答疑解惑

    2014-01-03 08:23:31 

  • 远程处理比较好,电话4000166166.

    2014-01-02 18:08:16 

  • 广联达安装算量软件怎么不能识别块?(识别啊,像灯具、开关、插座、卫生洁具不都是块啊,直接可以识别)

    块导入后不显示,但是在CAD中分解又乱码?该如何解决?而且轴线的编号要么不显示,要么都显示A。(先用天正软件把图纸打开,转换成T3格式输出后,再导入算量软件里面就可以了)请教高手解决,谢谢!

    2014-01-02 18:07:58 

  • 支持一楼的观点

    2014-01-03 07:43:01 

  • CAD原图导入后不能被算量软件识别,主要是原图无处理好,应该对原图先转换为T3后再导入。

    2014-01-05 17:02:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题