• 河南定额中消防箱安装套用那个子目

    本人为初学者在河南定额中消防箱安装套用那个子目?i我查过所有的安装定额的子目就是没有消防箱安装的子目,请高人指点下,还有就是消防碟阀是什么阀门,DN100的消防碟阀该是否可套用螺纹阀门?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 河南定额中消防箱安装套用那个子目?你需要套消火栓的安装子目。DN100的消防碟阀需要套焊接法兰子目,换算主材即可。一般螺纹安装的是直径小于50的那种阀门采用的定额。

    安装定额

    2012-10-07 16:55:17 

  • 套消火栓子目,主材换成成套型消火栓就可以了。

    2012-10-07 17:03:21 

  • 定额的子目就是没有消防箱安装的子目,请高人指点下,还有就是消防碟阀是什么阀门,DN100的消防碟阀该是否可套用螺纹阀门? 套消火栓定额增加消防箱主材。碟阀套用法兰阀门安装。

    2012-10-08 07:19:15 