• 配电箱识别不了

    安装算量软件配电箱用标示识别时提示识别算量0

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    远程看看为好,一般是不会的。

    2012-10-09 00:11:29 

  • 你在框选图形是是否选择了其它CAD线条,确认一下 图例识别是只框选配电箱,标示识别是配电箱代引出标注全部框选

    2012-10-09 07:44:31 

  • 配电箱图标是“块”的可以用点选,配电箱图标不是“块”的应用框选,如果还识别不了,就重新定义后在图中按原箱位置分别点画上即好了。

    2012-10-09 08:02:31 

  • 提取线条的时候出了问题

    2012-10-09 09:10:11 

  • 你看能不能输入

    2012-10-09 09:54:12 

  • 一键识别吧!2013都可以一键识别,所有的设备全识别上了

    2012-10-10 09:32:37 

  • 1、把图纸转化成T3格式再导入 2、重新生成块再导入 3、将图纸打断一下再导入 4、打客服4006066088问一下,她们能解决这个问题

    2012-10-10 19:32:58 