• 11G如何由基本锚固长度计算出搭接长度,详细计算过程及说明

    截图为新平法第53页,如框线所示,如何由基本锚固39d计算出搭接长度54d(搭接率为50%,二级抗震) 我仔细看过这一页,理解如下:抗震锚固长度laE是用la乘以抗震锚固长度修正系数ζaE得出,而la是表中的基本锚固长度lab乘以受拉纵筋锚固长度ζa修正得出的,通过这两步计算之后,就把lab转化为laE了,然后再乘1.4即可得到抗震搭接长度。软件中的搭接长度为54d,想自己验算一下,但怎么算都不是54d。 请各位专家帮忙解答,尽量有详细过程并包括小数点的取舍,不胜感激!

    修正系数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:你可以说一下一些已知条件(抗震级别、混凝土级别、钢筋级别及直径),我可以帮你算一下过程。软件计算时都是按取整后计算的。 

    Lab代表基本锚固长度,

    Labe抗震基本锚固长度,

    La受拉钢筋锚固长度,

    Lae抗震锚固长度。

    它们之间的关系为La=Lab*ζaLae=La*ζae

    2014-01-05 09:40:12 

  • 钢筋小25情况计算如下:

    la=lab*ζa=34d*0.8(保护层修正系数)=27.2d ,laE=la*ζaE=27.2d*1.15=31.28d,31.28d小于39d(labE),这样llE=labE*ζl=39d*1.4=54.6d。软件计算不正确的锚固长度可以修改。

     

    2014-01-05 11:17:22 