在路上 2012-10-09 10:33:01 | 河南省 土建 | 4426查看 7回答
地下室剪力墙抗震吗
现在处于决算阶段,对于地下室剪力墙抗震引起的砼标号和执行子目问题: 结施总说明里一条:埋设于室外地坪以下的构件,抗震为C40,不抗震为C30;剪力墙柱图标注剪力墙标号为C40。 甲方观点:按总说明为准,地下构件属于非抗震构件,地下室外墙执行挡土墙子目,标号为C30 我方观点:无详图以说明为准,有详图以详图为准,标号为C40;地下室外墙毫无争议属于抗震、抗剪切的主体骨架,应该执行相应的砼墙子目。 各位高手给个见解,对这样不讲道理的甲方,应该怎样去做?给个足以解气又能让对方信服的依据。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为,从详图和说明的优先性方面着手是最可靠的,因为确实存在地下部分不抗震的说法,但详图优先是没有任何异议的,甲方这是太不顾职业道德了
2012-10-09 13:11:41
-
你方观点是对的,有详图就以详图为准,标号为C40,地下室外墙应该属于抗震,执行砼墙定额子目。 这个依据你得联系结构设计才行,或者看《建筑抗震设计规范》《混凝土结构设计规范》抗震设防标准中适用哪一条
2012-10-09 10:59:27
-
对支持你的观点
2012-10-09 11:25:03
-
地下室剪力墙为抗震构件
2012-10-10 10:05:53
-
地下室剪力墙应该为抗震构件
2012-10-09 10:37:10
-
既然你们两方都说服不了对方,那么就要找出书面文件来,俗话说白纸黑字的证据最有说服力,你们可以联系一下设计院,请他们出一份明确的说明,这样就没有争议了吧
2012-10-09 21:07:05
-
要解气是吧,简单啊,你就说你们不是不承认是C40而是C30吗,那我们就挖出来取一块下来去检测。检测为C40即为抗震结构,所有造成的损失由你甲方全权负责,反之,自己负责。
2012-10-11 12:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看