• 地下室钢筋计算

    该工程仅有人防地下室(主楼与地下室不在一个位置),我在软件中计算基础层、地下室层钢筋,首层没画任何东西,请问这样汇总出来的钢筋准确吗,有哪些特别的需要设置吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:可以准确计算,特别需要设置的就是有人防要求时的锚固,特别是板的底筋和面筋在端部的要求与正常的做法不同。主楼不在同一位置地下室按封顶计算。

    钢筋计

     

    2013-12-29 17:32:05 

  • 从字面理解是地下室上部有 主楼的 工程,首层的柱、墙应该锚入在地下室的 顶板中,首层没有画任何构件,钢筋 就不正确了。

    2013-12-29 17:30:38 

  • 这样有误差。      因为你这工程有首层等。地下室的竖向钢筋是伸入首层的,  你不绘制首层构件,那么,地下室的竖向钢筋就是锚固到地下室顶梁或板内的。               

     

     

     如果你不想要首层竖向钢筋量,你把首层竖向构件设置为无筋(去掉钢筋信息)即可。

    2013-12-29 19:09:26 