• 现浇柱子、剪力墙烂根

    现浇柱子、现浇剪力墙等等构件的时候,拆模后发现烂根,露出石子,很难看,是否影响结构安全,什么原因造成的,前期和后期怎么预防和补救
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现浇砼浇筑烂根主要有几个因素,因为这是质量通病,经常会遇上,但是否严重要看具体情况,需要将松散的石子剔除,看深度然后测算是否会对构件造成影响。 主要原因大概以下几点: 1、楼面收面时柱子周围没弄平,安放模板时出现的缝隙未用砂浆封堵,在振捣时,容易出现烂根。 2、柱子高度太高,浇筑时出现离析,可采用串桶。 3、砼塌落度没有控制好。 4、工人操作上的原因,打懒棒子或者漏振。 总之这些毛病在工地上多少都会存在,一般小毛病只影响美观,并不会对构件的承载力有很大影响,反正尽力去改善就好。。。

    2012-10-09 17:24:55 

  • 1、原因: (1)模板表面不光滑,粘有干硬的水泥浆块等杂物。 (2)木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。 (3)钢模脱模剂涂刷不均匀。 (4)模具拼缝不严,浇筑的混凝土跑浆。 (5)混凝土拌合物中的粗细骨料级配不当,以及混凝土配合比失控,水灰比过大,造成混凝土离析。 (6)振捣不当。 (7)浇筑高度超过规定。 2、措施: (1)混凝土配合比应准确,严格控制水灰比,投料要准,搅拌要匀,和易性要好,入模后振捣密实。 (2)模板表面应平整光滑、洁净,不得粘有干硬的水泥等杂物;模板拼缝要严密,木模板在浇筑混凝土前应充分湿润;钢模板应用水性脱模剂,涂刷均匀。 (3)钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分层浇筑,并应精心操作,认真振捣,确保成型后的混凝土表面光滑密实; (4)拆模应严格控制混凝土的强度,严禁过早拆模。侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;而底模则应在混凝土强度符合设计要求或规范要求 后,方可拆除。

    2012-10-09 19:50:50 

  • 应该是在浇筑的时候混凝土离析造成的。预防措施应该在浇筑时设置溜槽或串桶,防止由于浇筑高度过大产生离析,并应在混凝土浇筑前先浇筑少许同标号的砂浆。补救措施因该将松散的石子剔除,然后用高一级的混凝土填充。一家之言,仅供参考。

    2012-10-09 16:56:05 

  • 大部分原因是浇筑时振捣不及时和不充分导致的。浇筑前没有用水冲洗也是原因。大部分建筑企业现在都是主体大包,现场浇筑时没有人盯着,只有分包队伍的人,工人操作技术和素质这个时候起到了决定性的作用。 前期加强交底教育,浇筑砼前做好准备工作,清理垃圾用水冲等工作要做好,后期拆除模板后抓紧用素水泥浆抹平,烂根严重的就要特殊处理了。对建设单位也有个交代,对分包队伍加强教育,再不行就罚款。

    2012-10-09 17:00:14 

  • 1、原因:钢筋过密,钢筋将砂浆截住而石子落底、振捣不到位、模板漏浆、根部清理不干净、浇筑混凝土前没有冲洗根部和灌浆等原因; 2、防治:浇筑混凝土前冲洗根部和灌浆、模板拼接严密适当加密封条、按操作规程要求振捣混凝土、振动到位等; 3、处理:将烂根部位的松散砼凿除干净,用水冲洗,看是否漏筋,如果面积小,没有漏筋,用细石砼或砂浆补平;漏筋或较大面积的露石混凝土,一般要有修补方案,包监理审批,严重的,要设计院出加固方案;不严重的用比原来混凝土强度等级高一级的混凝土填补、捣实、抹光,然后用塑料布覆盖、注意养护;

    2012-10-09 17:15:31 