• 自动喷淋的喷头规格如何确定?

    山东03消耗量定额 只是分为有吊顶和无吊顶定额,,,我算的这个工程连接喷头最小的管子是DN25的 ,,喷头规格就图例上显示是DN15的 要是图纸没说明怎么确定是多大的喷头? 在就是连接喷头处需要下垂一点管子(吊顶) 下垂的管子是多大的?需要多少长度?图纸没说明的情况下, 就比如我说的这个工程 ,,回答一下。。。谢了 急用
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:你说的数据都是正确的,但是混淆了概念,喷淋支管就是DN25的,喷头是DN15的,都是在接喷头是有变径管箍啊,自己可以到施工现场确认一下。 下垂的立管也是DN25的,高度按吊顶与管道的高差执行。

    2012-10-09 21:26:03 

  • 喷淋最小的管都是25的 当然下垂的也是25的撒

    2012-10-09 20:49:42 

  • 喷淋头的接口是DN15,,连接到喷头的管径为DN25,应使用DN25*15大小头进行连接,不可以将连接喷头的管径改为DN15。按规定一个喷头的管径为DN25。

    2012-10-09 21:18:49 

  • 连接喷头的管道最小是DN25的,而喷头本身的管径是DN15的(也有DN25的,一般都是DN15的),喷头只分有吊顶和无吊顶的,不按管径区分

    2012-10-10 15:44:37 

  • 支持鲁工说法

    2012-10-10 15:43:56 

  • 喷淋头规格一般与管径是对应的;当然也有不对应的,喷淋头规格小于10mm,配水干管或者配水管上增加过滤器。

    2012-10-09 21:18:59 

  • 消防工程喷淋系统中的单个喷淋头的支管必须是不需要DN25管径,所以喷淋头的下垂支管应该是DN25的立管。 另外立管末端与DN15喷淋头连接时采用变径管接头即可。 再就是立管长度是水平管三通至喷淋头高度之间的距离长度。

    2012-10-10 09:37:37 