• 高层建筑中剪力墙上外挑悬臂梁钢筋如何配置计算

    在剪力墙端部(有暗柱)挑出悬臂梁1.8米,请问悬臂梁主筋伸入剪力墙内长度须多少才能满足设计和施工规范要求(设计中没有具体说明)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:从剪力墙里伸出来的悬挑梁,根部伸入支座内只要够一个锚固长度就行了。图集中就是这样要求的。

    外挑

    2012-10-10 07:28:07 

  • 锚固长度≥0.4La+15d

    2012-10-10 08:04:26 

  • 悬臂梁主筋伸入剪力墙内长度不小于挑出长度的3/5.

    2012-10-10 07:37:30 