干式变压器的配套控制箱,防护外罩定额
我现在在套干式变压器的定额,已经套完了,但是随变压器配套带来一个变压器温度控制箱1个,变压器防护外罩1个 1、请问这一个控制箱是否另外套定额,还有控制箱的定额里有箱体安装、基础钢安装要怎么选择,需要套什么定额? 2、变压器防护外罩1个要套什么定额?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这一个控制箱是另外套定额,还有控制箱的定额里有箱体安装、挂墙安装就没有基础钢安装,落地安装才有,要是落地安装那就套槽钢制安 2、变压器防护外罩1个不需要要在套定额,在说明里面已经说了,有防护罩人工、机械乘系数
2012-10-10 13:33:15