    请教各位高手,定额中蒸压加气混泥土砌块规格为400*120*200,实际使用的为600*200*200,请问具体如何换算?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你首先要注意400*120*200砌块,定额所套的子目墙厚是120,实际使用600*200*200定额没有相应的规格套厚,它应该是可以砌成墙厚是200。如果是确定换算,那么就要用定额的含量乘不同规格的系数进行换算,如:990*((400*120*200)/(600*200*200))=396块。

    加气混泥土

    2014-01-03 21:37:48 

  • 就按400*120*200定额计算,但实际工程量是立方米,这个施工工艺差价不大!

    2014-01-03 21:19:01 

  • 不需要换算,都是体积计量的

    2014-01-04 07:33:17 

  • 定额单位是体积,就不需要换算。

    2014-01-03 21:19:36 

  • 从你给出的条件看,这墙厚应该是200。是需要换算的,一般是这样规定,人工不换算,材料(蒸压加气混泥土砌块+砂浆)总量相等,蒸压加气混泥土砌块数量要换算,规格不一样,数量肯定不一样,砂浆用量也是不一样,定额直接费肯定不一样,明白这些就知道是要换算的,如何换算教材上有,在此不说了。

    2014-01-04 09:42:37 