• 框剪结构中剪力墙、柱都是受力构件,钢筋与图纸的轴线偏位三cm,怎么解决

    框剪结构中剪力墙、柱都是受力构件,钢筋与图纸的轴线偏位三cm,怎么解决 影响大不大
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    得把柱子截面尺寸加大30cm。

    2012-10-11 16:59:20 

  • 你好:可以按1:6的坡度打弯处理,最好是在建筑做法的厚度往下里处理好,这样地面做好后不会影响到上面的截面。根部可以适当加宽处理。

    2012-10-11 17:07:06 

  • 墙柱钢筋偏移的原因: 1.楼面下的柱纵向钢筋的保护层垫块没做到位,现在很多都是用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,在柱模板内已发生部分偏斜; 2.有可能下一楼层的柱出现少量偏斜或是放线不准确; 3.框架梁比较高时,柱纵向钢筋在梁高范围内相对自由,安装梁钢筋时挤动柱筋偏移; 4.若梁板与下一层柱同时浇筑混凝土,这种现象也有可能会影响柱钢筋偏斜位移。 处理方法: 1.偏移量不大时,将钢筋按1/6(水平/竖向)弯折进入模板内;此时可将楼面混凝土凿除少少有影响弯折的部分;不可凿多,混凝土强度还不够,对结构可能会有影响; 2.楼面植筋:在柱钢筋侧面准确位置钻孔,高压清孔干净,孔内注入专用胶,同规格柱钢筋插入,植筋深度要查找相关数据,上部保证搭接长度,或与弯折进入模板内钢筋按长度要求焊接; 3.偏移量不大时,新增"L"型钢筋,竖向满足搭接长度,水平长度尽可能长些,满足锚固长度。 4.凿掉砼重做。 1.下层柱单独浇筑,保证柱位置准确; 2.柱纵向钢筋保护层垫块必须到位,最好用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上; 3.楼面模板装完,准备安装梁钢筋时,对梁柱节点处柱模板拉尺复核检查,以及对柱钢筋位置进行检查;及时对柱钢筋进行校正; 4.浇筑楼面混凝土时,对边柱检查柱钢筋保护层;对中间柱,按轴线或跨进行目测,确保柱钢筋根部在同一条线