zltjl7682 2012-10-11 17:27:06 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 690查看 3回答
桩顶标高相差太大,如何设置基础层
坡地建筑,有一片的基础桩顶和地梁顶标高为-0.6m和±0,但有一片在坡下,桩顶和地梁顶标高为-11m,-11m这一片桩上来有挡土墙和梁,想请教一下,如何设置基础层,是不是是需要设置多个基础层?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以只设置一个基础层,其他的构件改标高就可以了
2012-10-11 17:32:21
-
基础层设置一个就行,其他的在你构件的其他属性里面修改他的标高就可以了
2012-10-11 17:34:59
-
基础层就设置一个层高,广联达软件内构件的标高属性石可以随意调整的。
2012-10-11 18:08:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看