    供热与燃气管道钢管与附件防腐安全技术交底

    1. 一般要求

    (1) 钢管和附件除锈、防腐宜由有资质的企业集中进行。

    (2) 除锈、防腐机具应完好,使用前应检查、试运行,确认正常。

    (3) 防腐施工现场应按消防部门的要求配置消防设施,严禁烟火。

    (4) 除锈、防腐作业人员应经安全技术培训,考核合格,方可上岗。

    (5) 需现场防腐时,施工组织设计中应确定施工方法、程序和规定安全技术措施。

    (6) 施工前,应学习防腐材料使用说明书,了解材料性能,并采取相应的防护措施。

    (7) 电力架空线路下方不得码放管材,需在其一侧堆放时,必须保证用电安全距离。

    (8) 防腐作业中,剩余的残渣、废液、边角料等,应及时清理妥善处置,不得随意丢弃、掩埋或焚烧。

    (9) 搬运管材时,作业人员应相互呼应,协调配合;从管堆上取管时,必须从上向下顺序进行,严禁先由下方取出。

    (10) 作业人员应根据作业场地环境、使用的机具、材料、防腐结构等,按规定佩戴劳动保护用品。禁止裸露身体作业。

    (11) 易燃和有毒材料应分类别贮存在阴凉、通风的库房内,由专人管理,严禁将这些材料混存或堆放在施工现场。库房区域必须按消防部门的规定配备消防器材。

    (12) 进入管沟、容器等通风不良的环境内作业,必须符合下列要求:

    1) 作业人员不得穿戴钉鞋和化纤工作服。

    2) 进入时,严禁携带火种和其他易产生火花、静电的物品。

    3) 进入前,必须对管沟、容器等先采取通风措施,保持作业环境通风良好。

    4) 在自然采光不足的环境和容器内作业时,必须设不大于24V电压的照明。

    5) 作业时,进出口处应设专人监护;作业时间较长时,作业人员应轮换作业。

    6) 作业过程中,必须对作业环境的空气质量状况进行动态监测,确认符合要求并记录。

    7) 进入前,必须检测并确认空气中氧气浓度符合现行国家标准的规定,有害气体和粉尘的最高允许浓度不得超过表2-7的要求,且应做好记录;经检测确认作业环境内空气质量合格后,应立即进入,如未进入,当再进入前,应重新检测,确认合格,并记录。