• 剪力墙墙身插筋计算问题

    请问一下,剪力墙墙身插筋计算中的节点高与什么有关呢,我这两个剪力墙Q1和Q2都是200的剪力墙Q200,为什么它们两个的墙身插筋1-4,都分别相差了100的长度,主要就是它两个的节点高一个是800,另一个是700,不知这个节点高为什么不一样?

    墙身

    插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    节点高是您的基础厚度,检查下您的工程里面有没有基础梁,节点高是只基础梁顶到基础底的高度

    2012-10-16 08:36:44 

  • 是两个基础的高度不一样,一个700,一个800.

    2012-10-12 09:46:42 

  • 节点是指插入点的高度,插入点的高度不同,相差十公分。

    2012-10-12 11:22:32 