一骑追风 2012-10-12 09:39:37 | 江苏省 其他专业 | 5427查看 3回答
建筑给排水系统水压试验及灌水试验
比如一栋20层的酒店。 排水系统是每一层的排水管道安装完毕后就做灌水、通球试验,还是等到整个排水系统安装完毕后,再开始做?从底层网上做,还是顶层往下做? 给水系统系统的水压试验也是每一层面的给水管道安装完毕立即就做?还是整个给水系统管道安装完毕后才做?从底层网上做,还是顶层往下做? 雨水系统是一根立管从底层到顶层全部安装完毕后做灌水试验,还是每一层都需要做?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排水系统水平横管可以是每一层的排水管道安装完毕后就做灌水、通球试验,立管则需要等到立管全路安装完毕后,再开始做。从底层网上做,还是顶层往下做都随便。 给水系统系统的水压试验应是整个给水系统管道安装完毕后才做,从底层网的进水口充入试压介质即自来水,充满后最好隔一夜后再做水压试验。如果建筑总高度较高时,应分几层为一个分系统来做,避免将水头管段试爆了。
2012-10-13 17:09:16
-
已采纳先每层做完后进行试验,再整体做完了按系统试验
2012-10-12 09:57:39
-
已采纳按照定额考虑的话应该是先首层在全部。这要看自身的条件及配合。有的单位在后期整体做时,返现有的管道被人为堵塞,检查起来挺麻烦的。一般是分层试验后,把管道口自行封堵,以防他人动手脚。特别是大型工程,林子大啥鸟都有。
2012-10-12 11:38:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看