• 广联达,梁钢筋

    梁集中标注通长筋2B18+(2B12),括号里边的什么意思??是架力筋吗??它是怎么搭接的?? 梁通长筋在经过中间支座筋的时候是不是在跨中断开了与中间支座筋搭接了,还是无视支座继续通长布置???如图中。

    架力筋

    问题补充:假如,原位标注不是7B25而是7B18,那怎么理解??是不是中间支座筋是是5B25??请指教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:2B18+(2B12),括号里边的是架力筋,它与支座负筋每侧按150搭接。 如果支座筋里没有集中标注的通长筋的钢筋信息,在支座处就没有通长筋出现,是与支座筋进行搭接处理的。(这种现象比较少) 原位标注不是7C25而是7C18,这时就是有2根通长的上筋。另外有5根是支座负筋。

    2012-10-12 10:41:18 

  • 同意楼上意见

    2012-10-16 08:33:59 

  • 2B18+(2B12),括号里边的是架力筋,一般与支座筋两边按150搭接,如果设计要求不同,可在计算设置中修改。 通长筋不断开,通长设置,支座筋才在跨中断开 个人觉得这个梁可能是标注错误,一般原位标注的支座筋中应该含有集中标注的通长筋,建议与设计沟通下

    2012-10-12 10:45:12 

  • 那是架立筋,搭接150每边 中间支座可能标注有问题,建议和设计联系

    2012-10-12 10:54:42 

  • 你的情况是这样的: 1、梁集中标注通长筋2B18+(2B12),括号里边的是架立筋,与支座筋搭接150. 2、这条梁的通长筋2B18要在跨中断开,与支座筋7B25中的两根角筋搭接一个LlE,这是属于不同直径的通长筋搭接情况。 3、如果7B25是7B18,那就有两根通长筋B18的,另5根在1/3跨中断开。

    集中标注

    2012-10-13 07:40:43 

  • (2B12)是架力筋。绑扎搭接150长。绘制梁时,你不用去考虑断开和搭接的问题。在工程设置里设置好后,软件会自动计算这些数据。

    2012-10-13 10:55:56 