• 消防管道法兰连接怎么,阀门怎么套

    室外消防环管DN100,法兰连接,镀锌钢管, 1.管道连接套给排水的,还是套7册的?具体说下套那一项,不一样的地方应该怎么修正, 2阀门应该套哪个?(我自己估计接口用法兰焊接,跟阀门应该是丝接,如果是这样的话我不知道怎么套了) 3水泵接合器应该套那个?(有人说套阀门项,然后改主材价,但是我发现安装费用差别大啊,如果套1册中的机械设备,又不懂了,那个好像按吨计算的,这个图纸上没有。) 请教下高手,来个全程回答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册“给排水、采暖、燃气工程”相应项目。 2.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,泵房间的管道安装及管道系统强度试验、严密性试验,执行第六册“工艺管道工程”相应项目。 3.第7章,水灭火系统中,有专门的水泵接合器安装啊,按设计套一个合适的就可啊

    2012-10-12 11:16:46 

  • 1.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册“给排水、采暖、燃气工程”相应项目。 2.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,执行第八册“给排水、采暖、燃气工程”相应项目。 3.水泵接合器第7章有专门的水泵接合器安装。

    2012-10-19 11:23:39 

  • 1.管道连接套给排水的,还是套7册的?具体说下套那一项,不一样的地方应该怎么修正,第七册有三种连接方式:螺纹、沟槽、法兰,如果是这三种还是最好套第七册的,如果别的连接方式,比如焊接,就要借用第八册或第六册的子目。不一样借用相近的就可以。 2阀门应该套哪个?(我自己估计接口用法兰焊接,跟阀门应该是丝接,如果是这样的话我不知道怎么套了),这个有规定,一般50以下用丝接,以上考虑法兰,100以上考虑沟槽。然后套第八册阀门相应子目。 3水泵接合器应该套那个?套7-141~146的对应子目。

    2012-10-12 11:40:35 

  • 室外消防环管DN100,法兰连接,镀锌钢管,本来应是用给排水室外管道项,但因无有法兰连接子目,改用定额7册消防安装/灭火系统/镀锌钢管9(法兰连接)C7-2-8项代。阀门可用给排水/阀门/焊接法兰阀门安装项C8-2-21套用。接合器用定额7册消防安装/灭火系统/消防栓安装/消防接合器项中接合器形式取子目即可。

    2012-10-12 11:21:47 

  • 建议你看看定额说明就知道了噻,消火栓和喷淋套的定额不同。

    2012-10-13 00:21:32 