八公 2012-10-12 16:18:49 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1391查看 15回答
关于暗梁的问题
3.墙顶无边框梁时,应设封顶暗梁,暗梁高为850,配筋为上下各4B20,箍筋4B10@200(300mm及以上墙); 上下各2B16箍筋2Φ8@200(250mm及以下墙),并与墙内暗柱.顶层连梁形成整体. 这里的4B10-200 2A8-200 是什么意思啊???问题补充:谢谢 大家!!
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4B10@200是:4是指4肢箍筋,B10@200是直径为10的二级钢筋间距为200 2A8@200是:2是指2肢箍筋,A8@200是直径为8的一级钢筋间距为200
2012-10-12 16:47:17
-
查看暗梁出至那个图集,图集中有详细的解释。
2012-10-12 18:05:21
-
图中是不规范的标注,规范标注应该是B10-200 (4),A8-200(2)。
2012-10-12 19:40:40
-
箍筋4B10@200(4B应是4肢箍筋、B应是二级钢筋、10钢筋直径) 箍筋2Φ8@200(2Φ8是2肢箍筋、Φ是一级钢筋、8钢筋直径) 但是O3G101-1图集没有这样标注方法。还是和设计院沟通一下。
2012-10-12 22:19:46
-
4B10-200是:4是指4肢箍筋,B10-200就不用说了吧 2A8-200:2是指2肢箍筋,A8-200也就不用再说了吧
2012-10-12 16:26:58
-
300mm及以上墙 暗梁配筋为:上部钢筋4B20,下部钢筋4B20,箍筋为B10-200(4) 250mm及以下墙 为:上部钢筋2B16,下部钢筋2B16,箍筋为A8-200(2)
2012-10-12 16:46:45
-
4B10-200 2A8-200 就是暗梁的箍筋,说明里已注明4B10-200 用于墙厚300以上, 2A8-200 用于墙厚250及以下。
2012-10-12 16:25:45
-
4支箍和2支箍
2012-10-12 16:26:15
-
这里的4B10-200 2A8-200 是什么意思啊??? 【这样标注不规范,意思肯定是指300宽的墙用四支箍B10@200,250宽及以下的用二支箍A8@200,要不向设计人员核实】
2012-10-12 17:12:26
-
这是暗梁的配筋。4B20为主筋,4B10-200 为箍筋为二级钢直径10,间距200。 2B16为主筋, 2肢箍圆8间距200。
2012-10-12 17:12:42
-
这是暗梁的箍筋信息。
2012-10-12 16:21:43
-
这里的4B10-200 2A8-200 是什么意思啊??? 回答:是4支箍4B10-200 ,是2支箍 2A8-200
2012-10-12 17:06:24
-
是暗梁的箍筋信息啊!箍筋4B10@200是剪力墙厚度300厚以上的暗梁箍筋。箍筋2Φ8@200是剪力墙厚度250厚以下的暗梁箍筋。 4和2分别表示是4肢箍和2肢箍。此标注不规范。我们已经习惯B10@200(4)这种形式。
2012-10-13 08:41:26
-
设计标注有误
2012-10-13 09:32:41
-
箍筋信息的,暗梁一般就是这种说明
2012-10-13 08:52:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看