编制说明:
编制本施工方案是根据工程的实际情况,认真组织安排建立完整的分项工程质量、安全保障体系,加强分项工程质量管理监控,依照施工蓝图及建设、监理单位对本工程的具体要求进行项目细化。具有施工操作性和实用性,更能抓好施工计划协调管理工作,保证施工生产的均衡性、连续性,确保分项工程质量进度及总体工程质量进度的计划总目标。
第二节、地下室工程概况:
本工程地基处理采用预应力钢筋混凝土管桩,主楼部分基础为现浇钢筋混凝土平板式筏形基础,筏板厚度为1200㎜。车库部分为独立柱承台基础,设满堂防水筏板厚度300mm,沿轴线设置基础拉梁,梁截面尺寸分别为:600*300、600*400。
地下室底板、外墙以及人防地下室楼板为自防水混凝土,强度等级为:筏板、承台C35;混凝土墙及顶板C40;防水混凝土的抗渗等级为P6。基础筏板至-0.05米结构板设后浇带三道;纵向一道;横向二道,后浇带宽800㎜(具体位置见结施04图标注);本工程所设后浇带为超长结构收缩后浇带,依照设计要求,待两侧混凝土龄期达到60天后经设计院同意后,方可浇筑。浇筑后浇带混凝土的强度等级应在原两侧混凝土强度基础上提高一个等级,即等级为C45;采用微膨胀混凝土。
地下部分其它结构砼构件混凝土强度等级均为C40。
地下室内隔墙±0.00以下采用非承重空心砖,M5.0水泥砂浆砌筑。
地下室防水构造:基础筏板下防水层变更为1.2㎜厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材一道;外围护墙设3㎜厚SBS改性沥青防水卷材二道,筏板下防水保护层为50㎜厚C20细石砼保护层;外围护墙防水保护层为防水层表面抹20㎜厚1:2.5水泥砂浆保护层;外砌120㎜厚MU10实心粘土砖;M5水泥砂浆保护墙。
详细构造见下图: