xagcc 2012-10-19 15:33:22 | 陕西省 其他专业 | 440查看 1回答
中水处理工程施工方案
中水处理工程施工方案
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
XX坐落在XX风景区内,由于其供水水源依靠地表水,而XX景区地带主要为岩面,蓄水能力差,现有水库(池)等容积无法满足枯水期供水要求。水资源问题一直困扰和制约着它的发展,加之改扩建后XX增加了50多个房间,更加剧了水资源的供需矛盾。同时原污水处理设施已不能满足现有负荷要求,且因年久失修已停止运行,污水处理设施需进行彻底改造,趁本次污水处理改造工程实施的同时增加中水处理回用工程,在不增加给水量的情况下解决了该宾馆的供水矛盾。
1 现有给水系统
XX现主要利用XX分部三索上站贮水池贮水做水源,容量3000m3,其它零星小水池合计1000m3,共计约4000m3。其供水是利用泵将水送至主楼后山坡的蓄水池内(约100m3),再通过重力流管道送至各用水点,主要用水点有玉屏楼主楼餐厅、XX宾馆、XX别墅(待建)及旅游公厕用水。
2 用水量分析
玉屏楼用水主要分为三大部分:沐浴、盥洗用水,餐饮用水及冲厕用水。根据有关统计资料,本工程中建筑物各部分常用水量及所占百分比见表1。
表1 常用水量
排水类型
立雪台、精舍客户
办公
公厕
其它/
(m3.d-1)
总给水量
(m3.d-1)
给水量/(m3.d-1)
百分率/%
给水量/(m3.d-1)
百分率/%
给水量/(m3.d-1)
百分率/%
厕所
12.00
20
2.78
57.10
15.68
84.20
30.46
沐浴
40.50
67.50
40.50
盥洗
5.25
8.75
1.40
28.60
2.94
15.80
9.59
其它
2.25
3.75
0.70
14.30
26.00
28.95
根据表1可知日常总用水量为109.5m3/d。其中沐浴、盥洗用水50.09m3/d,餐饮及冲厕等用水59.41m3/d。中水处理以沐浴,盥洗排水为原水,处理能力需达到 40.09m3/d,考虑不可预见水量,取3.0m3/h(两班制),污水处理能力取5.0m3/h(两班制)。
3 污水处理
污水处理出水执行 GB 8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。污水处理工艺流程如下:
4 中水处理
中水经处理后,水质需达到《生活杂用水水质标准》。中水[1]处理工艺流程如下:
中水处理全过程采用PLC系统自动控制。
5 水量平衡
玉屏楼中水及污水处理水量平衡见图1。
6 验收监测结果
验收监测结果见表2。数据表明处理出水均达到设计要求。
表2 验收监测结果(平均值)
CODcr/(mg.L-1)
BOD5/(mg.L-1)
NH3-N/(mg.L-1)
SS/(mg.L-1)
pH
大肠菌群/(个.L-1)
臭
污水处理出水
45.3
10
148
14.5
7.04
中水处理出水
19.5
5.5
3.1
8
7.03
≤3
无不快感觉
7 技术、经济分析
7.1 主要技术经济指标
主要技术经济指标见表3。表3 主要技术经济指标
名称
设计指标
备注
建设规模水量/(m3.h-1)
3.0
中水处理(两班制)
5.0
污水处理(两班制)
工程总投资/万元
41.88
中水处理
29.40
污水处理
污水处理成本/(元.m-3)
0.64
不计折旧
中水处理成本/(元.m-3)
0.60
不计折旧
总装机容量/kW
9.78
常用容量/kW
3.30
7.2 经济效益
由于风景区的地域特点,山上自来水的费用远比一般城市高,计划内吨水费用为3.0元,计划外吨水消费用高达9.0元,此费用已大大超出了中水处理成本。从经济效益上来看,采用中水回用的优势是明显的。
7.3 环境效益
目前,黄山风景区主要依靠水库蓄水提供水源,但由于上山施工不便,修建水库的造价高达3000元/m3,此外,修建水库必然会对景区环境造成一定的影响。采用中水回用可节约水资源30%,无形中增加了水库库容,这为保护景区环境、提高现有设施的接待能力提供了又一条切实可行的途径。
2012-10-19 15:33:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看