龙王 2012-10-19 15:39:33 | 河南省 其他专业 | 245查看 1回答
橄榄城项目雨季施工安全作业方案之10
橄榄城项目雨季施工安全作业方案之10
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三、接地线即引下线,可采用截面不小于16平方毫米的铝导线或截面不小于12平方毫米的铜导线
为了节约有色金属可在连接可靠的前提下采用直径不小于8毫米的圆钢或厚度不小于4毫米的扁钢。接地线的连接要绝对接触可靠,连接时应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林。接地线与接地极的连接最好用焊接,焊接点的长度应为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。如用螺栓连接,接触面不得小于接地线截面积的4倍,拼接螺栓直径不小于9毫米。
设置避雷装置还要注意下列事项:
一、接地装置在设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特性等进行设计,对接地方式和位置选择,接地及和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求等作出具体规定。装设完成后要用电阻表测定是否符合要求。
二、接地线的位置应选择人们不易走到的地方,以避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械损伤,接地极应和其他金属或电缆之间保持3米或以上的距离。
三、接地装置的使用期在6个月以上时,不宜在地下利用裸铝导线作为接地极或接地线。在有强腐蚀性土壤中,应使用镀锌或镀铜的接地极。
四、施工期间遇有雷击时,钢脚手架上的操作人员应立即撤离。五、在基础底板钢筋施工时,在每栋房屋的四大角留设-25×5扁钢与底板钢筋焊接,作为脚手架的避雷引下线。脚手架四大角应设置避雷针,并有可靠的接地保护,接地电阻不得大于4欧姆。
11、大型机械设备
(4)停止作业前应使塔吊吊钩升上最高处的前臂根,物料提升机、升降电梯应使吊笼下放到地面,并切断电源。
(1)塔吊、物料提升机和施工升降电梯也是雨季施工的重点控制项目,其基础要按要求高于地面以及时检查员观测有无变化。
(2)安装避雷装置,接地电阻值不得大于10Ω;
(3)所有机身上不得悬挂标志牌,防止风载荷过大,附着装置采取加强措施;
12、施工机械的防雨及防雷
(1)防雨:所有机械棚要搭设固牢,防止倒塌淋雨。机电设备采取防雨、防淹2012-10-19 15:39:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看