连处采用保温顶棚。
9、外粉:详见施工立面图,采用外涂及干挂石材幕墙饰面。
10、屋面:A上人与不上人屋面均做刚性防水屋面,有保温。室外空调机板、钢筋混凝土雨篷、屋面管井顶板、屋面钢筋砼构架做聚合物防水砂浆。
3.2结构概况
工程为剪力墙结构,地下1层,地上33层,工程设计合理使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙结构抗震等级为二级。
钢筋连接:直径≥20宜采用机械连接(连接等级为I级);14≤直径≤18可采用焊接,直径≤12可采用搭接。本工程钢筋采用普通热轧钢筋HRB300(圆钢)、HRB400E(三级钢)。
混凝土强度等级:-6.85m~-1.8m墙、柱为C40,-1.8m~11.55m墙、柱为C40;14.45m~31.85m墙、柱为C35;34.75m~屋面墙、柱为C30;-1.8m梁、板为C35.4.45m~屋面梁、板强度等级为C30.二次结构构造柱、过梁等均C20.
3.3建筑节能概况:
1、屋面保温材料为50厚挤塑聚苯乙烯塑料板。
2、外墙外保温材料为50厚岩棉板外墙外保温。
3、不采暖楼梯间、走道与住户共用隔墙内保温材料为30厚复合硅酸铝保温材料。
4、外门窗采用断桥铝合金门窗,中空玻璃(5+9A+5)(住宅),中2012-10-19 16:13:21