• 标准层内给水PPR管暗敷设穿墙

    标准层内给水PPR管,暗敷设时,设计院出的图纸一般是从入户门进入,沿墙和绕着墙边敷设。施工方安装的时候是否可以预留过墙孔洞取直线安装?有没有什么规范之类的说明和要求?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    标准层内给水PPR管,暗敷设时,设计院出的图纸一般是从入户门进入,沿墙和绕着墙边敷设。施工方安装的时候是否可以预留过墙孔洞取直线安装?可以预留过墙孔洞取直线安装;有没有什么规范之类的说明和要求?预留过墙孔洞只要不影响建筑结构就可以。

    2012-10-20 03:51:26 

  • 这个虽然没有什么规范规定,但是建议施工单位严格按照设计要求施工,如果想改的话需征得设计单位同意方可施工,否则麻烦会很多的。

    2012-10-20 08:42:42 

  • 标准层内给水PPR管,暗敷设时,设计院出的图纸一般是从入户门进入,沿墙和绕着墙边敷设。施工方安装的时候是否可以预留过墙孔洞取直线安装? 答:完全可以预留过墙孔洞取直线安装 有没有什么规范之类的说明和要求? 答:只要满足设计和施工要求,满足功能性要求就可以

    2012-10-20 06:36:34 

  • 设计院图纸设计也有冲突,电图经常与水暖发生冲突,很正常,只要不影响结构,也可以走直线距离.没有什么规范规定

    2012-10-20 07:39:27 

  • 同意3楼意见。

    2012-10-20 08:08:44 

  • PPR给水管在标准层内暗敷设时,预留穿墙孔洞或者套管,尽量去直线走向进行砌体时暗敷设安装是可以的,也是比较好的施工选择方式方法。

    2012-10-20 08:22:18 

  • 你好朋友,只要不是穿梁和剪力墙就可以自己按照直线距离,预留套管,要是和建筑结构有冲突就必须绕开才是,要不就只要咨询设计院看看是否可以穿墙过。OK完毕。

    2012-10-20 08:38:46 

  • 这个问题得综合采暖是否采取地热采暖,如果是的话,建议还是绕墙走,躲开地热盘管路径,按最近路径预留套管为佳。

    2012-10-20 11:15:34 

  • 建设单位、监理单位一般不允许施工单位私自更改管道走向。如果户内不是地暖的话,可以和建设、监理单位沟通,做好记录,最后在竣工图上作出标示。是地暖的话,最好不要直接走,不然以后维修很麻烦,很容易破坏地暖盘管

    2012-10-23 14:39:05 