暗柱纵筋采用搭接方式连接,箍筋加密区问题。。
暗柱纵筋采用搭接方式连接,101图集上只是明确错开搭接,那错开的这一部分也就是0.3LLE长度范围内需要箍筋加密吗?从哪里可以找到依据呢?请高手指点。。。 请朋友们看清我问的问题再回答,也请朋友们告知的详细点,见规范或者查图集,请明示哪本规范或者图集。。。先谢谢了。。。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
此段不加密,规范和图集中都有提到,钢筋搭接区段内箍筋加密。 根据箍筋的作用,提高混凝土对受力筋的握裹作用,因搭接区域内钢筋与混凝土的接触面积相对减少(故而降底了混凝土对钢筋的握裹作用),故通过箍筋加密来提高。 规范:《钢筋混凝土质量验收规范》
2012-10-20 10:08:07