• 关于连梁与剪力墙,暗柱的问题

    我给大家截个图,两边是暗柱,中间是连梁,连梁下是窗户和加气块墙 1.我剪力墙暗柱位置我画了,但连梁处是否用剪力墙通画,但因为下面是砌块墙,通话肯定会提示重复的,我查看钢筋量,暗柱位置有剪力墙水平筋的量,请问像我这中情况下连梁是否应该有剪力墙水平筋?连梁两边是暗柱,如果有的话,那通画怎么画上去啊? 2,都说导图时不导入连梁了,因为连梁套剪力墙的定额,但是我连梁位置没有画剪力墙,因为下面有砌块墙,提示重复,那么如果这样的话,不导连梁那么不就断开了,少了连梁的量了吗,这种连梁下面是加气块的,是应该必须导连梁的吧,不导的话怎么处理啊

    查看钢筋量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.剪力墙暗柱位置画了,但连梁处是否用剪力墙通画,连梁处可以把剪力墙通画; 因为下面是砌块墙,通话肯定会提示重复的,在剪力墙位置软件可以绘制砌块墙(属性定义为填充墙),不会提示重复; 查看钢筋量,暗柱位置有剪力墙水平筋的量, 这种情况下连梁是否应该有剪力墙水平筋?软件默认的连梁侧面钢筋按墙水平钢筋通过;若图纸中连梁侧面钢筋与墙水平钢筋不同的,在连梁中定义输入侧面钢筋信息; 连梁两边是暗柱,如果有的话,那通画怎么画上去啊?可以直接绘制;在门窗构件中选择连梁,定义绘制。 2,都说导图时不导入连梁了,因为连梁套剪力墙的定额,但是我连梁位置没有画剪力墙,因为下面有砌块墙,提示重复,那么如果这样的话,不导连梁那么不就断开了,少了连梁的量了吗,这种连梁下面是加气块的,是应该必须导连梁的吧,不导的话怎么处理啊,导入图形时需要把连梁导入到图形软件中,套墙子目即可。

    2012-10-21 07:27:05 

  • 直接画暗柱、连梁下画砌块墙。就可以解决。

    2012-10-21 06:36:07 

  • 同意楼上的说法

    2012-10-21 07:58:34 

  • 这中情况下连梁是否应该有剪力墙水平筋?连梁两边是暗柱,如果有的话,那通画怎么画上去啊?就是连梁侧面钢筋你不输入,软件就默认剪力墙水平筋通过连梁 这中情况下连梁是否应该有剪力墙水平筋?连梁两边是暗柱,如果有的话,那通画怎么画上去啊? 导入进去。

    2012-10-21 06:29:31 

  • 连梁处只布置砌块墙就行了,不用再布置剪力墙,只画暗柱和连梁。

    2012-10-21 06:16:35 

  • 连梁绘制到暗柱位置就可以了,在计算钢筋是软件会考虑锚固位置的,在图形算量中只有绘制了连梁位置,按剪力墙定额套用就是

    2012-10-21 06:56:57 

  • 暗柱之间绘制砌体墙,布置窗洞后绘制连梁即可。不要把问题复杂化。

    2012-10-21 08:26:53 