• 关于门窗过梁的问题

    1、门窗的过梁是否属于小型预制构件,如果要求用山东省消耗量定额计算工程量是否套用4-3-22C30预制构件,如果是修缮工程那就是01-4-141过梁; 2、过梁属于现场预制,模板的工程量是不是门窗洞口的(宽度+0.5米)=过梁长度,过梁长度*过梁高度*2+过梁高度*墙体厚度*2,底部和上部的沾灰面积不计算; 3、广联达上面有类似的问题,但是我感觉实际操作中有疑问,不知道那个是对的,定额规则中还要以体积计算"现场预制混凝土模板工程量,除特别注明外均以混凝土实体体积计算”,这句话怎么理解? 4、小型池槽按照混凝土的实体体积来计算?怎么界定小型池槽?QQ313054414
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、门窗的过梁是属于小型预制构件,如果要求用山东省消耗量定额计算工程量是套用4-3-22C30预制构件,如果是修缮工程那就是01-4-141过梁; 2、过梁属于现场预制,模板的工程量是门窗洞口的(宽度+0.5米)=过梁长度,过梁长度*过梁高度*2+过梁高度*墙体厚度*2,底部和上部的沾灰面积不计算的。 3、广联达上面有类似的问题,但是我感觉实际操作中有疑问,不知道那个是对的,定额规则中还要以体积计算"现场预制混凝土模板工程量,除特别注明外均以混凝土实体体积计算”,这句话是可以按普遍性去理解,象预制过梁特殊情况就有些不适用了。 4、小型池槽按照混凝土的实体体积来计算,怎么界定小型池槽可以看一下定额中关于“小型池槽”的定义或说明就清楚了。

    2012-10-21 09:08:35 

  • 1、你的理解是对的 2、现浇构件模板是按照与混凝土的接触面积计算,预制构件是按照混凝土体积计算 4、关于小型池槽的界定:一般情况预制的都是小型池槽

    2012-10-21 09:12:23 