南充青年 2012-10-21 09:27:09 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4592查看 8回答
关于图纸上砌体拉结筋的问题。请问在广联达里面怎样输入啊?
转角墙,T字墙沿高每500设26拉结筋,伸入各边墙内1000mm,不能满足长度时可伸至墙边或洞边处。 顶层楼梯间墙体,及突出屋面楼梯间所有墙体沿高@500设26通长筋和4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片。 构造柱与墙连接处应 先砌墙,后浇筑,砌成马牙槎,沿墙高每500设26拉结筋和4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内不小于1000. 墙垛小于1米时,沿墙高每500设26拉结筋和4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片。 长度大于7.2米的大房间的外墙转角及内外墙交接处,应沿墙每500mm配置26的通长钢筋和4分布短筋平面内点焊组成的拉结网。问题补充:转角墙,T字墙沿高每500设2A6拉结筋,伸入各边墙内1000mm,不能满足长度时可伸至墙边或洞边处。 顶层楼梯间墙体,及突出屋面楼梯间所有墙体沿高@500设2A6通长筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片。 构造柱与墙连接处应 先砌墙,后浇筑,砌成马牙槎,沿墙高每500设2A6拉结筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内不小于1000. 墙垛小于1米时,沿墙高每500设2A6拉结筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片。 长度大于7.2米的大房间的外墙转角及内外墙交接处,应沿墙每
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
支持楼上说法
2012-10-21 22:57:12
-
以上您说的这几个地方都用砌体加筋这个功能完成,分布短筋就直接用砌体加筋中的其他钢筋来布置,拉结筋和分布短筋就组成了拉结网片。
2012-10-22 10:26:55
-
砌体回固筯你可以用全楼自动布置加固筋来布置。
2012-10-21 09:29:21
-
拉结筋 按照设计要求 设置 布置到 相应的位置 即可,根数 是和 砌体的厚度 有关的;
2012-10-21 09:30:04
-
用砌体加筋定义,每500设2根,在属性编辑框相应栏输入2A6@500就行了,在砌体加筋形式一栏后面有三个小点点,点击它可以选择转角墙或T字墙的节点。 “沿墙高每500设2A6拉结筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内不小于1000. 其中A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片在软件怎么处理”。 这个A4分布筋在其它钢筋里输入。
2012-10-21 09:47:33
-
我与他们回答是一样的,顶
2012-10-21 10:27:18
-
你没有A4短筋的间距啊,这个要在其它钢筋里输入,套砌体加筋点焊子目
2012-10-21 10:33:44
-
上面的回答基本上说明了问题,画不上去的钢筋你在单构件里输入吧,保证钢筋量不少就行。
2012-10-21 13:17:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看