    l  成型钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
        5.2  绑扎墙筋时应搭临时架子,不准蹬踩钢筋。
        5.3  妥善保护基础四周外露的防水层,以免被钢筋碰破。
        5.4  底板上、下层钢筋绑扎时,支撑马凳要绑牢固,防止操作时踩变形。
        5.5  严禁随意割断钢筋。
    6.1  墙、柱预埋钢筋位移:墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固,确保位置准确。必要时可附加钢筋电焊焊牢。混凝土浇筑前应有专人检查修整。
        6.2  露筋:墙、柱钢筋每隔1m左右加绑带铁丝的水泥砂浆垫块(或塑料卡)。
        6.3  搭接长度不够:绑扎时应对每个接头进行尺量,检查搭接长度是否符合设计和规范要求。
        6.4  钢筋接头位置错误:梁、柱、墙钢筋接头较多时,翻样配料加工时,应根据图纸预先画出施工翻样图,注明各号钢筋搭配顺序,并避开受力钢筋的最大弯矩处。
        6.5  绑扎接头与对焊接头未错开:经对焊加工的钢筋,在现场进行绑扎时,对焊接头要错开搭接位置。因此加工下料时,凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。
    本工艺标准应具备以下质量记录:
        7.1  钢筋出厂质量证明书或检验报告单。
        7.2  钢筋力学性能复试报告。
        7.3  进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常时,应有化学成分检验报告。
        7.4  钢筋焊接接头试验报告。
        7.5  焊条、焊剂出厂合格证。
        7.6  钢筋分项工程质量检验评定资料。