方大 2012-10-21 17:39:43 | 广东省 其他专业 | 878查看 4回答
框支梁钢筋问题
请问框支次梁在框支梁上的锚固是多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你说的是框支梁,有一端的支座是框支梁而不是柱子,这时的锚固要求应该还是要按框支梁来计算的。因为框支梁没有主次之分的。绝对不可以按非框架梁来做,你也可以咨询一下设计人员。 平法图集里没有你说的ZL这一做法,建议咨询设计人员。
2012-10-22 08:07:00
-
上铁15倍的拐尺。下铁锚入梁内12倍
2012-10-22 21:42:35
-
伸入主梁内一个锚固长度即可,具体可参照标准图06G101-1,选次梁节点做法你可以QQ531252714 我传给你这个图集。
2012-10-21 17:51:01
-
一般取值是15d,见下图
2012-10-21 18:44:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看