• 关于给水管暗敷是否增加费用的问题

    PP-R给水管图中要求暗敷,但定额中的施工内容不含开墙槽和补槽,这个费用能要吗?审计的说要办签证
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    PP-R给水管图中要求暗敷,可以增加凿沟工程量,在给排水8册——管道安装——辅助工程C8-1-429~428项子目选择套用。 若是投标时没有计入(清单描述有此项内容),就无法办理签证。描述没有此项 可以办理签证 套墙体切沟槽定额。

    2012-10-22 12:01:26 

  • 可以要。可以不签证,直接套电气定额中的电气配管项目中的割槽子项。

    2012-10-22 10:24:41 

  • PP-R给水管图中要求暗敷,可以增加凿沟工程量,在给排水8册——管道安装——辅助工程C8-1-429~428项子目选择套用。