白小白 2012-10-22 11:11:25 | 辽宁省 其他专业 | 1354查看 2回答
采暖系统打压试验
焊接钢管采暖系统打压试验规范规定的工作压力,试验压力及持续时间
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,试验持续时间为2-3min,压力不降且不渗不漏
2012-10-22 12:50:03
-
明装系统安装完毕后,未保温前对系统试压,低区系统工作压力为0.7MPa,试验压力为0.9MPa;高区系统工作压力为1.0MPa,试验压力为1.2MPa。系统在10分钟内压力下降不超过0.02MPa,降至工作压力后不渗、不漏为合格;试压合格后对系统反复冲洗,排水中不含杂质且水色不浑浊方为合格;在冲洗之前,应先除去过滤器滤网,待冲洗工作结束后再安装. 这个在采暖图纸的设计说明中都有。
2012-10-22 13:08:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看